圖片:
一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會(huì )誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會(huì )有一兩次誤動作!
注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關!
[ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ]