国产乡下三级全黄三级,豆国产96在线 | 亚洲,精品国精品国产自在久国产应用男,最近最新在线观看免费高清儿童

和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 69492 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-06-06
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2025-05-28
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 22:24
電機工頻運行是否正常?變頻器故障記錄是什么短路、缺相、過電流、接地?變頻器前是否有漏電斷路器?變頻器前一般是不能有漏電斷路器的。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。

给我看免费播放的视频| 国产人气最高的MMORPG| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 老司机福利在 线影院| 国产96在线 | 欧美| 精品无码中文视频在线观看|