大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 8205 點
下載積分: 4710 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-06-05
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 13:26
版主強大。!
啟動前和自動風機自動手動選擇有變化時先不使用中的風機編號保存到值定地址位
運行時按指定地址位的風機編號輸出,能保證在自動狀態切換自動運行的風機數量編號時也能正常工作