各位同行:
        大家用A/D模塊測量模擬信號時,如果所測的數據與實際值有誤差時,是如何來進行程序校正的。
舉個例子,有一壓力傳感器,量程為0~200N,對應模擬量0~10V,對應A/D模塊數字量0~6000,F在使用一50N標準砝碼來檢查其測量精度,理論上A/D模塊得到數字量應該是1500,可是現在出現了偏差,在1500上下時,如何來調整。請各位前輩指教,謝謝!
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-04-03
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 09:20
看是不是模塊的零點不是很準的原因呢?如果是就通過PLC統一加減校準;

如果是干擾就做好防干擾了;

如果是模塊本身精度不高,比如輸出電阻不是足夠大等原因造成的就沒辦法了。