国产乡下三级全黄三级,豆国产96在线 | 亚洲,精品国精品国产自在久国产应用男,最近最新在线观看免费高清儿童

歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14329 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-04-30
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-21 20:09
稱重傳感器使用變送器有響應延遲嗎?伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量,稱重傳感器是1Kg的。期望精度是1g。我原計劃是用三菱的模以量轉換的,傳感器經過變送器輸出 0-5V的信號。由于受PLC的處理速度影響,相同的產品每次測出來的結果不一樣,誤差大。想換處理速度更快的其他牌子PLC使用中斷控制,可是有人反對,說變送器也存在延遲,想用PLC直接去讀稱重傳感器輸出的10mv的電壓信號不經過變送器了。聽說西門子的能讀到毫伏??,,,我就是想問一下稱重傳感器經過變送器應該不存在延遲吧?現在就是要求處理速度非?。    

謝謝
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 3104 點
下載積分: 10866 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2025-06-07
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 21:03
主要是AD采集時轉換的延遲,,,永宏P(guān)LC+6AD單極性0-10V對應0-8191,,雙極性0-10V對應0-16383--最大分解能力0.3豪伏
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156

亚洲第一极品精品无码| 亚洲AV首页在线观看| 欧美成人免费全部| 日本阿v片在线播放免费| 成人亚洲综合AV天堂| 真实的国产乱XXXX|