樓主  發表于: 2015-08-31 21:14
本人使用 易語言 編寫上位機程序,自己調用windows com通訊API 寫了個三菱和com口通訊的dll,
但是使用時發現只能使用9600波特率通訊,如果在works2中更改波特率為115200后就可以使用這個波特率一直運行,但是一斷電就沒了,
我問了三菱官方,他們說速率自動調節,是不可以修改的,
但是我記得曾經修過深圳一家公司的工控系統,他們的fx3u就是一直是115200通訊,而且斷電后再上電也是這個速率,請問這個是什么情況?
而且我用com口監視后發現PLC先從D8116中獲取4字節數據,然后根據一定的計算寫入D8118,然后將波特率更改為115200就可以通訊了,
但是查看了很多數據也無法推斷出具體算法,求問有沒有對這方面有了解的大神?
據我用軟件測試,我現在用9600波特率獲取D0-D12的數據發送到接受需要大約65ms,普通強制置位通訊發送到接受大約15ms左右(經過自己最大能力優化,多線程,代碼優化都用上了。。。),而115200波特率讀取24位數據(D0-D12)只需5-6ms,差距太大了,幾十上百毫秒在軟件中實時監控就有卡頓了(伺服控制),還不算其他的控制!求大神解決。!
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 08:36
易語言本身就是解釋性程序,比BASIC的層次還低,不適合實時控制的數據采集。