各位先進 目前我正在修改公司前輩之前做的設備,原本有記錄寫到觸屏的SD卡里。但我現在要做數據采集,直接用通訊模塊上傳至SQL SERVER。 目前發現時序上無法搭配正在修改。因此我先用閑置的基恩士PLC進行編程測試。
設備是一臺有6個通道的測試機,可同時啟動。當完成該通道測試后,會(huì )有一個通道傳值信號給出。 并且把相應的數值傳入到共用寄存器里。 然后由MR011觸發寫入到SD卡里
因為采用的是OPC 通訊方式,因此我需要做將MR011做一個延時寫入。目地在于等待相關數據傳入到共用寄存器后。再進行寫入觸發(避免存錯組數據,會(huì )存到上一次測試的值)目前6站單獨測試(不同一時間啟動)都很正常。 但是只要有同時起動的情況,就會(huì )發生數據丟失的問題(掃瞄周期的問題。但這個在寫入SD卡是沒有問題的,因為OPC的方式會(huì )出現問題)
我在想可能互鎖這6站的起動按鍵,應該就能解決了。但仍想問一下,有沒有人有更好的方法呢?
MR011寫入/上傳觸發
ch1 信號MR1001
ch2 信號MR2001
ch3 信號MR3001
ch4 信號MR4001
不會(huì )貼圖