xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。 當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。 大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會(huì )影響另外一臺設備,) 請問大家都是怎么解決的? |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
中頻電源使用的單獨接地后,設備獨立運行時,模擬量不大受干擾了。 PLC,模擬量是和其它設備共地的。 計劃明天再給PLC模擬量,單獨接條臨時地線看看效果。 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
感謝大家的建議, 個人感覺也是接地問題,正在處理。 只是地下石頭很多,忙了一上午,打了一根接地極,3米深,下午打算加點工業鹽,測測接地電阻試試。 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝謝你的提醒。 只是已經加過了,使用的20mm鍍鋅管。不知能撐多久。 接地電阻5.6歐姆,再保留原來的接地線,估計會(huì )小于4歐,應該夠了。 |
---|---|
|