引用引用第1樓cvlsam于2018-03-13 15:58發表的 :觸摸屏使用浮點數給定時器賦值那不是自己沒事找事么。.......
引用引用第4樓小滿和老鳥于2018-03-13 20:44發表的 :浮點數占用兩個D,DEMUL要占4個,你的D404和D402是不是有問題???
引用引用第6樓john42tw于2018-03-14 09:01發表的 :輸入單位改秒2.5分=150秒
引用引用第3樓oppoyun于2018-03-13 16:48發表的 :能不能分鐘換算成秒,直接賦值給計時器?
引用引用第11樓rain江南于2018-03-15 09:50發表的 :哎喲 一個時間搞得這么復雜 屏幕賦值浮點數 程序以浮點數處理 分鐘乘以60 小時乘以3600 再賦值給計時器 有問題 ?
引用引用第10樓john42tw于2018-03-15 09:21發表的 :人機輸入設定小數點1位2.5 = 25
引用引用第14樓tingfenghu于2018-03-15 12:24發表的 :大部分觸摸屏都有數值換算,擴大60倍,再寫入PLC就可以。干嘛死要用浮點了。
引用引用第15樓tingfenghu于2018-03-15 12:32發表的 :計時器不能采用多級嗎?比如時鐘一樣,定時器T1,到60秒,.......
引用引用第18樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-15 13:52發表的 :觸摸屏數據設置整數,可以設定小數位數,實際傳給PLC的是去掉小數點的數(尾數0不能省略),換算成計時器的數值可以自己編程實現
引用引用第23樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-15 14:13發表的 :大哥,看16樓圖,這樣設的話可以輸入兩位小數,比如12.34,實際上到PLC的值是1234;就算輸入12,實際到PLC的值也是1200
引用引用第24樓john42tw于2018-03-15 14:18發表的 :1.程式漏一段。2.人機設定如圖23.人機輸入25。