問題是。例如在觸摸屏上輸入運行頻率33。2HZ, 加速時間30S,減速15S,變頻最高頻率是80HZ,最低頻率是0HZ,那么2DA對應的是0V(0)--0HZ,10V(4000)---80HZ,變頻頻率與2DA電壓這樣理解對嗎?要在PLC里計算每秒加速度的頻率,讓變頻直線線性加減速從0HZ一直直線加速度到33。2,在減到0。
如果要達到比較好的直線線性加減速,是不是要把33。2HZ轉換成浮點運算啊,還在如果用  DDIV  D0(33。2)  D2(30S/15)  D4,LDP M8013,DADD  D4  D6  D10,D10這樣的指令的話,結果有時有小數,那這個結果與對應10V(4000關系怎樣對應,因為常有結果是小數,在之與4000這個對應的時間也常不是整數,在這個問題上想好久都沒有明白透。第一次用2DA,如果要達到比較好的線性效果,因怎樣處理這個問題,比較困惑,請各位有空的大神抽少少時間,指點迷津,或寫個這幾步的程序給小弟學習一下。在些先謝過回答或看過些貼的朋友。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-05-15
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 09:06
1. 變頻器的加減速時間是可以直接通過調整變頻器參數的,而且有些變頻器會(huì )有幾套加減速時間的,只需要通過繼電器進行切換就可以了,沒必要非用PLC的DA輸出來做加減速;
2. 用PLC的DA輸出來做加減速的話,實際上是階梯狀的加減速,即每隔1個固定時間對DA輸出值進行一次遞增或遞減,但這樣的話,如果間隔時間長,而且變頻器自身的加減速時間沒有調好的話,那么電機的實際轉速就會(huì )變成斜坡-恒速-斜坡-恒速,而如果間隔時間短的話,DA輸出值可能會(huì )受到程序掃碼周期和變頻器自身的加減速時間的雙重影響,這樣的話,你的加減速斜度只能是趨近于線性。