我想請問下。
晶體管的plc輸出點壓是24V的,是否可以直接接直流24V的接觸器,控制220V的壓力。用不用中間接觸器?為什么?萌新求助。
漂泊的石頭人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 614 點
下載積分: 2798 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-05-20
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-05 11:49
可以直接接接觸器啊,用中間繼電器只是為了隔離,防止出現燒plc觸點的情況,    有些為了節省成本或者由于電柜的空間位置不夠才省了。