圖片:
第一次做MODBUS程序,用FX3U帶FX3U-485-ADP-MB做MODBUS主站,讀取一個壓力變送器的峰值
FX3U編程如下(這個程序是打電話至三菱客服得到的建議,做最簡單的程序進行測試)
LD M8411
MOV H1091 D8420
MOV H1 D8421
LD M101
ADPRW H1 H3 K5 K2 D100
壓力變送器的峰值的MODBUS地址40005/6
程序運行后通訊錯誤代碼212,出錯詳細內容770,打電話去三菱客服咨詢得到的答復是PLC發送功能正常,但壓力變送器反饋的數據格式不對,在此想請問各位大佬:
1. 壓力變送器的MODBUS地址40005 在FX3U的編程中可以取K5嗎?
2. 我試過將ADPRW H1 H3 K5 K2 D100中的K5換為K6,程序運行就不會(huì )出現錯誤代碼,但是D100中沒有數據,我這個程序運行的有問題嗎?
[ 此帖被tvbaobao在2018-09-07 17:46重新編輯 ]