引用
引用第8樓蘇碧湖砍柴人于2019-08-31 10:29發表的 :
我前幾個月也剛剛做了一個類似的項目,時間有點長了,記不太清了
我用的也是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC,但伺服用的是松下A6B,應該也是差不多的,用基恩士PLC需要注意了,不能按松下伺服的接線方法,要按基恩士的接線方法,具體是為什么,問了基恩士的他也不能給你說出個所以然來
只需接正負限位跟原點即可,接21 22 19
我現在也遇到的問題就是,按伺服的接,com6、9接原點POT/NOT伺服設置A點;魇寇浖J21、20、19啥的,我看松下手冊60FD, 0/1/2 正負極限,原點,然后我把軟件改成2,依舊監視不到原點信號,現在一直蒙x,明天準備問基恩士,到底怎么焊伺服X4上的pin腳。為啥雙方不統一呢,汗汗