樓主  發表于: 2021-06-05 15:52
描述:調速
圖片:
臺達變頻器VFD-C2000之前調試使用正常,用了幾年后出現這樣情況:?jiǎn)雍箅娢黄髡{節一半前變頻器無輸出,電位器調節一半過后才開始有輸出,最高只能調節到13Hz(額定50Hz)。
測量:10V輸出端子隨著電位器的旋轉電壓會(huì )下降,直到電壓下降到2V多才穩定。
請問各位大神這是什么原因引起的?該如何解決?謝謝!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-11 10:28
電位器是不是接錯了?電位器電阻多大?單獨焊接一個5k電位器放到變頻器端子旁測試一下。
樓主留言:
電位器接的是4K7,接線都沒問題,之前一直都正常使用的。