peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
![]() |
看到你說是水泵,如果使用了變頻器并且變頻器到電機線很長,就可能跳閘,把總斷路器的漏電靈敏度調大帶300mA或者500mA |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
說明漏保正常,終于買到能動作的漏保了。 |
|
---|---|---|
|
anan13611
級別: 探索解密
![]() |
除了電流值要匹配之外,靈敏度和動作時間都要匹配。也就是說空開(漏電開關)的各項參數都要匹配。你這個是分兩級的帶漏電保護功能的配電線路,參數不匹配的話是會(huì )造成越級動作的。 |
---|---|
|
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒跳
|
---|---|
|
夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
![]() |
總漏保63A,然后兩個機柜的分漏保護是40A,
|
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
先用排除法,然后自己先提出問題,然后自己否定,再確定,把每個水泵的電源線單獨拆下,分別判斷每一臺火對地,零對地,火對零線之間的阻值。判斷是否漏電和對地短路的故障。這樣逐一排除查找故障電。 |
---|---|
|