前幾天領導布置下來任務,說原來轉速控制精度不夠,要求至少能達到小數點后一位,于是我就開始琢磨這個問題,并參考了《高手請指教觸摸屏問題》一帖中諸位高手的建議,并在YMMFA的幫助下解決了部分問題,現在將已解決和未解決的問題一并放在這里,希望能有路過的高手幫忙解決,萬分感謝!也希望遇到類似問題的朋友可以有所借鑒,大家一起交流提高。先說已解決的問題,在GT Designer2中把數據長度設置成32位,小數位置自動調整選中,這時GOT1000上可以輸入帶小數點的浮點數,但傳到PLC里的還是整數,例如輸入11.2,觸摸屏上顯示11.2,傳到PLC中的數據寄存器里卻還是112,于是我設置了個中間寄存器來進行運算處理,DIV D650 K10 D600,這時候D600里存的是整數11,D601里存的是余數2(這里其實也就是小數部分),本來我還想分開處理,后來YMMFA告訴我應該轉成二進制然后用EDIV來進行二進制浮點運算,處理完后再轉回十進制,也就是說三菱的FX2N的PLC必須轉成二進制才可以進行浮點數運算,在此十分感謝YMMFA的幫助!現在仍存在的問題是,我用SPD X000 K3000 D106取電機的轉速顯示到觸摸屏上,齒輪有20個齒,領導給的要求是要精確到小數點后一位,但SPD好像不支持浮點數,那該如何解決呢?麻煩諸位高手在百忙之中能夠抽空賜教,萬分感謝。海