樓主在5樓說的對
樓主使用的是三菱的編程軟件
我覺得你應該對PLC 的掃描周期做一個詳細的了解(不同型號、程序步序長短不同的程序掃描周期是不同的一般以微秒為單位的)
在第一個掃描周期內,因 M1、Y1先被掃描但是因M1沒有接通所以不會(huì )有輸出
而在第一個掃描周期內M1、Y2。Y3因為有X0的輸入信號的接通 所以Y2。Y3有輸出
但在第二個掃描周期內的x0才完成程序的掃描周期 所以在第二個掃描周期有Y1依然有輸出