變壓器電的零線是直接接地的,那是工作接地,電氣術語叫該接地線叫PEN線,其功能是既作零線又作保護PE線,PEN線電纜戴面應不小于10平方,你的廠的接地系統是TN-C系統,則三相四線的所有中性線(PEN線)應不小于10平方,可以將TN-C轉為T(mén)N-C-S,則你應放五條線(N線和PE線分開)。發電機的零線可以直接接到配電系統的變壓器PEN線連接點處(第一只配電屏,應在此屏的PEN銅排一點接地),那是發電機的工作接地(最好可以選四極斷路器,也可以三極斷路器),另外,發電機的外殼應接地。發電機投入運行前,應將變壓器低壓側開關分閘,否則兩電源會(huì )發生短路,一般廠發電機是不允許與電網并列運行的,零序電壓是在發生短路接地時才發生的,所以在這種情況下是不會(huì )燒發電機的,燒發電機的情況可能是沒有切開廠變低壓側開關造成發電機電壓從變壓器低側輸入對變壓器進行充電,那是會(huì )產生很大的涌流水的,足以燒發電機,所以,一定要將變壓器低壓側開關分閘后才起動柴油發電機。綜上所述,發電機零線可以與變壓器零線相連。