前段時間發現一臺FX2N PLC經常出現誤動作..........
插上電腦進行監視....發現有一個由光電控制的輸入點出現誤動作...懷疑該光電損壞..
于是換了一個光電....可是沒過多久還是出現同樣的故障.......
難道是輸入點壞了...立刻改成了其他的輸入點....
沒過多久故障又出現了......
冒火了..把那條光電的整條電線都換掉.........
暈那...故障依然存在......
把程序拷貝出來...清空PLC...再次輸入程序....依然沒有解決
我想程序應該是沒問題的..都用了一年多...不會(huì )是PLC壞了吧
把PLC 排線拆了....取出PLC換到其他的機子上試..一切正常...
PLC沒有故障....難道是線路干擾....
仔細觀察了每一條線.......找了好久好久.....
最后發現是接PLC電源的零線在開關那松掉(沒用手拉一拉還真看不出來).....
估計是底下接觸工作的時候產生震動...引起PLC時不時的誤動作
擰緊螺絲....故障排除.......