12樓  發表于: 2010-01-30 17:32
呵呵
估計是有人故意整你們的把
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    mali
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看mali的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2010-01-31 16:25
    做好接地
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 862 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2010-01-31 19:44
    應用7.5KW變頻器帶5.5KW電機
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    hyundai天梭
    忙里偷閑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 463 點
    下載積分: 7102 分
    在線時間: 678(小時)
    注冊時間: 2008-11-07
    最后登錄: 2025-05-14
    查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2010-02-01 10:00
    一個星期燒一個變頻器,用戶又打電話來了,天啊!!燒壞的是變頻器的IGBT模塊,是過電流引起的,可是在現場測電機的電流時很穩定,沒有大電流呀,接地也是好的呀,各位高手幫幫忙
    xiedingkai
    朋友才是真正的財富
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 119 點
    下載積分: 580 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2010-01-25
    最后登錄: 2021-11-11
    查看xiedingkai的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2010-02-01 12:56
    既然這樣,我認為只能從變頻器設置方面下手:1、檢查變頻器設定的功率、電流、過壓/過流保護值是否正確。2、過載保護時間設了多長,等等。。。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    monkeykinghy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2476 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2025-05-22
    查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2010-02-01 15:09
    斷開變頻器出線,用搖表測量電機 和電機的線路,如有必要更換電機至變頻器間電纜和電機!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    jj3068185
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jj3068185的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2010-02-01 19:16
    實在不行把換個電機,連接電纜,或者換個別的牌子的變頻器,一共就那幾樣東西,換個試試總比頻繁的燒變頻器好吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    hjd105
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 456 點
    下載積分: 1483 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2024-05-01
    查看hjd105的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-02-01 20:26
      電柜周圍環境是否潮濕,如果是的話,那么在停機一些時間后,變頻器線路板表面會(huì )積露,這時如果開機的話就會(huì )導致變頻器燒壞了。我在自己公司碰到好幾次了。還被罰了二百元呢,F在的處理辦法是在停機后不關電源,也在電柜里放了好多干燥劑。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mqgmqg) 熱心助人
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    gongp123
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看gongp123的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-02-02 16:40
    三相電源輸入端加電抗器試試,有可能是干擾太強。。。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 下載積分:+1(uthman) 熱心助人
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 862 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-02-02 18:34
    應用7.5KW變頻器帶5.5KW電機,5.5KW變頻器太小
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    hyundai天梭
    忙里偷閑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 463 點
    下載積分: 7102 分
    在線時間: 678(小時)
    注冊時間: 2008-11-07
    最后登錄: 2025-05-14
    查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2010-02-04 15:38
    奇怪了,變頻器的電源輸入端子,就是R,S,T端子燒壞了,很奇怪,電源沒什么問題,因為用戶的電源是從電網直接拉過來的,沒有跟其他廠共用,用戶那也沒有什么能干擾的用電設備了,怎么會(huì )出現這種問題呢
    zhufenghn444
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2008-09-25
    最后登錄: 2022-10-08
    查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-02-04 16:01
    你將現場的圖片上來,我覺得你這里人為的因素很大,變頻器的進線端子燒了,那進線端子的上端接的是交流接觸器還是斷路器?再上端有功率因數補償嗎?交流接觸器的觸頭比你用螺栓連接的端子要容易損壞.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人