sky072154
級別: 略有小成
![]() |
請教0.75KW電機應該接多大的熱繼? 空開,繼電器?,應該接多少平方的線啊? |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
三相0.75KW直接起動:16A空開,380V/4.0A熱繼電器,穿管考慮到熱損要4.0平方銅芯線.明線就可選2.5平方。PN=UnIn功率因素 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
請問您是問2樓還是1樓? |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
注意電機直接起動有瞬間浪涌電流.3A/5A應該不夠吧! |
---|---|
|