樓主  發表于: 2010-07-30 12:40
今天裝了臺32MR,用的是外部DC24V電源,輸入點應該是負輸入.但為何它的輸入公共點接正負都可以動作呢?COM接負時,把正線斷開,原本應該沒有的輸入點,它還是沒斷.而且有些輸入輸出還會(huì )一閃一閃的:如果COM是接正線就差不多都正常,但對著X000輸入點的接近開關沒有工作就有輸出了,換了幾個新的接近開關都一樣.其它的都正常.我到底要在輸入方接入外部電源的正線還是負線?是接在COM還是接在+24?還望高手指點指點!謝謝!
aijun2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 127 點
下載積分: 659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2015-07-01
查看aijun2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 19:08
輸入端不需要外部提供電源,PLC內部提供電源的.只要將開關的二端接在輸入點和COM端上就行了!