回7樓 jsm213版主:
原貼“因為對于200的100ms定時器而言,它是當執行到時間繼電器的時候才刷新當前值,所以以上程序的T37、T38不會(huì )在執行到相應程序之前就達到計時值而導通進而將繼電器線圈復位;換成1ms定時器也會(huì )出現那種情況。有興趣的話可以再換成10ms定時器看會(huì )出現什么結果!
這個是不是因為100ms大于程序掃描周期,而1ms小于掃描周期,10ms可能等于掃描周期的原因?