一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化
現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會(huì )有急速變化的情況嗎?
補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會(huì )有差別發生?


請大家指教