akang8612
級別: 略有小成
![]() |
小弟有一個問題向各位高手請教----- 我想用西門子的PLC(S7-200 CPU226) 做一個控制.... 用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊 現在有兩種方案 1. 用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊 2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊. 我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能 方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數.. 方案1和2哪種比較合理,,, 西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序) 方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料.... 還有就是S7-200 CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊 問題比較亂,請各位給點意見和建議!!! 先謝謝了. |
---|---|
|
10玄武巖
級別: 探索解密
![]() |
比較常見的是你的方案2 現場儀表與工控機直接485通訊 可以讀,寫操作部知道可不可以! |
---|---|
|
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
新手路過,學習 幫頂 等答案 看討論 |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
![]() |
S7-200 CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊 完全可以, 由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響, 用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。 西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序) 可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行 |
---|---|
|
hejian96
級別: 略有小成
![]() |
個人意見:1、用儀表麻煩,直接就采用PLC的模擬量擴展模塊+傳感器。參數修改在組態軟件里面設置,可以在工控機里面進行修改。我們公司以前的生產線就是用儀表接,接的壓力傳感器,然后由儀表輸出開關量給PLC。這個我覺得有點浪費表情。擴展模塊的價格和三個儀表的價格貴不了多少。2、還有就是樓主要用一定要用226嗎,226比起224加擴展模塊都貴多了哦。 |
---|---|
|