我是菜鳥,請問大家油壓泵中的過濾器堵塞上時(信號接通了),油壓泵要不要停止。要是要停止是不是必須得通過一個繼電器的常閉觸點轉換一下,謝謝 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
你是搞設計呢,還是維修。 如果是設計,出現過濾器阻塞,應考慮要停止油泵,但是盡量避免在工作循環中停止油泵,等當前工作循環結束后再停止。 至于通過繼電器轉換,那要看了,你用到PLC了嗎,還是單純的繼電器-接觸器電路控制,如果用到PLC了,不需要轉換,直接在PLC程序中控制油泵接觸器的邏輯關系就可以了,如果沒有用到PLC,那就必須通過中間繼電器來轉化一下,通常阻塞傳感器的負載能力都比較弱的,不足以驅動接觸器。 樓主留言:感謝!我現在是做的設計,三臺是純硬件控制的,還有一臺是在純硬件的基礎上修改加了一個PLC。我上面的過濾器有兩根線:一根紅色一根黑色,我想問下這是24v的嗎?可以驅動24v繼電器嗎? |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
驅動小型繼電器絕對沒問題,一般傳感器的帶載能力好像都要在100MA以上吧,但驅動接觸器式繼電器就不行了 樓主留言:那兩根線紅線跟黑線那根是+哪根是—呢,也沒找到說明書什么的 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
現在有好多傳感器都用兩線的,就把它們當成開關好了,不考慮極性, 樓主留言:我用的是歐姆龍的繼電器(MY2N)的,他拿線圈有正負之分的 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
線圈兩頭分正負必須接對極性,開關兩頭隨便接,不行再反一下,沒問題的 ,顏色與極性的對應關系我也不清楚 樓主留言:恩 好的 真的謝謝你了!你在無錫新區上班嗎 |
---|---|
|