駱海深
級別: 略有小成
![]() |
如負載全部是照明單相220V的?偣β蚀蟾旁700千W,。?傞_(kāi)關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。 |
---|---|
|
駱海深
級別: 略有小成
![]() |
是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的???? |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。 交流電的功率計算: 單相P=IU(U=220) 三相P=3*220*I*功率因數=660*I*功率因數 或P=I*380*1.732*功率因數≈660*I*功率因數 |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
同意4樓 |
---|---|
|
fuing9
級別: 探索解密
![]() |
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右 [ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ] |
---|---|
|
zhou196311
級別: 探索解密
![]() |
按補償到0.9(功率因數)計算,三相的平均電流為1190A?紤]到不平衡,應該選用大一些的空開,2000~2500均可,將熱保護調到1200A即可,安裝時,注意三相負載均衡,并加裝功率因數自動補償裝置。 |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
解振斌
學習學
級別: 略有小成
![]() |
電流約1064A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1250A的斷路器就可以了。 |
---|---|
|