引用
引用第12樓luo76于2015-12-17 09:54發表的 :
10樓,弱弱問句:偏移量修正 不算是運算嗎?也不一定要用PLC運算的, 就樓主發表題,先是變頻運行,然后再控制伺服去同步,為跟隨同步,有時間差就不是完全同步,誤差一定范圍內就可用(這個要看客戶的要求和標準) 呵呵,說得不好,別噴
您說到點子上了,要看客戶的需求,曾經看過的用速度模式電控架構雷同用外加回授驛碼器也看過VR的方法
比如說PLC下同步速度電壓(0~10VDC)或脈衝信號0~4000的,下3000(0~7.5VDC)後段回授2800(0~6.8V)一比較就補200(0~1.5V)個脈衝或電壓給後端做修正,PLC內也有PID功能可用,因該不會(huì )慢到哪去,如果經PLC修正,反應過慢比如慢到0.5~1.5秒以上那就有點扯,比變頻器設定的加減速還要慢太多了PLC修正反應時間太慢
給參考