sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器 平時負荷只有19000KW 想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎? 大家給個意見。 平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
不要換。 1.一般而言啟動電流約為運轉電流1.25倍。 2.要留有預度。 3.麻煩。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
31500變壓器每月容量電費是31500*24=756000元 20000變壓器每月容量電費是20000*24=480000元 我的老板是私企業主呢。雖然欠我薪,我還是感覺要換了好。 |
|
---|---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
![]() |
按效率來時換了好,但是要綜合考慮用電容量;蛘咭院筇钇渌麆力設備。最好備用上一臺,不過價格是個問題。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
這個不是想換就換的,申請時間很長,且萬一要擴產增容就更麻煩了!我司已擴容幾次了,老板頭痛死了,老抱怨沒一次上個大的。 |
---|---|
|
plmokqaz
級別: 略有小成
![]() |
應該上二臺15000KVA的,功率小時就報停一臺,功率大時二臺都用上,我公司就是這樣的 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
誰告訴你這樣算? 耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損 使用功率相同,差的只有 鐵損 + 銅損 而以。 |
---|---|
|