xu1382846
級別: 探索解密
![]() |
| M8000 |----||---------------------------(C238 K8) | | | |-----------------------(C239 K8) | | | |-----------------------(C240 K8) | | | |------------------[DMOV C238 D438] | | | |------------------[DMOV C239 D440] | | | |------------------[DMOV C240 D442] |
---|---|
|
hx_wgp
級別: *
![]() |
32位停電保持型增/減計數器.M8000是RUN監視a觸點,該程序的意思是當重新開機(關電源后再開機)8次后,C238~C240條件滿足輸出.并且每一次開機后把以上計數器的數值輸入D438至D440中去,要看一下C238至C240的觸點控制了什么就知道用意了 |
---|---|
|
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會(huì )員
![]() |
當PLC運行時,M8000常開觸點閉合, C238、C239、C240開始計數工作,接著32位傳送指令分別將C238的當前值給了D438和D439;將C239的當前值給了D440和D441;將C240的當前值給了D442和D443; |
---|---|
|
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
可能又是設備廠家在做手腳,到了多少次就觸發了,個人觀點呀, |
---|---|
|
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會(huì )員
![]() |
大家誤會(huì )了,C235~C255不是記錄M8000觸點閉合與斷開的次數.不存在(關電源后再開機)8次后 C238~C240條件滿足輸出.并且每一次開機后把以上計數器的數值輸入D438至D440中去. C235~C255是高速計數器.其輸入端為X0~X5,而不是M8000,M8000觸點閉合與斷開不直接影響C235~C255的計數值. M8000觸點閉合時,C235~C255開始計錄X0~X5相對應的輸入端有脈沖數., M8000觸點斷開時,X0~X5相對應的輸入端就算有脈沖輸入C235~C255也不計數. 具體內容可查資料. |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
以FX1S 為例 C238 對應 X3 C239 對應 X4 C240 對應 X5 其實C235-C255也不一定非要做高速用 具體情況要看樓主的機器上面的X1-X8間有沒有接編碼器一類的能發送高速脈沖的東西 |
|
---|---|---|
|
cjhua810812
級別: 略有小成
![]() |
學習中。! |
|
---|---|---|
|