不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
1#40001 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tyw123456
級別: 家園?
![]() ![]() |
[ 此帖被tyw123456在2017-09-26 10:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
PLC你也去寫底層吧 不要用人家現成的封裝 你以為你用的宏不是封裝好的函數 照你那你這講 modbus協議只能直接寫代碼了 還要自己寫報文格式 用宏也不是報文 真正的使用代碼發送 那就要VB c# c++等上位機軟件發送十六進制字符串 你要不要這樣寫?就算用上位機軟件寫發送十六進制字符串 多數人如果手上有好的DLL文件可以直接調用 水誰還會(huì )傻逼逼的去寫字符串函數校驗碼之類的 封裝好的不用 使用封裝的,你是覺得降低了你的能力還是怎么樣了 首先人家問的是威綸通怎么使用modbus 不要答非所問 助人也助在點子上 不要給干擾信息 等他需要哪些信息的時候自然會(huì )考慮 你一上來就宏寫起? 你要不要教他怎么用宏? |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
你要通訊,必需了解清楚電力表是什么通訊協議,另一方面,你的人機界面有沒有你電力表的那種通訊協議,如果你的電力表是MODBUS RTU協議,大多數的人機界面都可以直接通訊,把電力表看成PLC,選MODBUS RTU,然后,在人機中規劃一些讀或寫的按鈕,參照電力表說明書,找到對應地址,設置好就可。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
如果想要更詳盡例子,請你先把電力表說明書,上傳給我看,就可以做個范例給你 |
|
---|---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
![]() |
儀表說明書,現在能通信商電壓電流都有電表度數讀不出來 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
用電腦使用威綸通的在線模擬功能,用串口監控軟件可以看到看到發送和接收的數據。 這個32位的數據,應該一次讀取2個寄存器的數據。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
附件是剛做的例子,因沒硬件,只能用軟件規劃一下,你自行下到實物驗證。 |
|
---|---|---|