guoyuanhong
知人知樂(lè ),方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
![]() |
設備原來兩個站點用的都是FX3U的PLC,現在我換成FX3GA了,我把原來3U的程序讀出后更改了PLC類型,再輸入到3GA中,經測試485模塊不能通訊。請問問題出在哪里?麻煩給指點一下解決辦法。 |
---|---|
|
性金哥
級別: 家園?
![]() |
讀取時有沒有將PLC參數一起讀出來?看一下PLC參數--PLC系統2'還有沒有參數 |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園?
![]() |
把參數清除,plc是不能設置參數的,把D8120D的值清零。2樓回答不正確。另外把終端電阻切換或者放在0位試試 |
---|---|
|
性金哥
級別: 家園?
![]() |
呵呵噠,通信參數不用設置通信,拿命去通信? |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
你搞過沒有,不懂就不要瞎說,搞FX系列通訊,建議先看看手冊再抬杠。不要自以為是 |
---|---|
|
性金哥
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
你說PLC不能設置參數,那為什么我設置了參數依然能通信上呢 |
---|---|
|
性金哥
級別: 家園?
![]() |
你是不是從來只用默認協議? |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
這不是默認不默認的問題,是你根本不懂三菱通訊。搞三菱通訊,我可以吊打你 [ 此帖被iujfang在2018-05-07 11:08重新編輯 ] |
---|---|
|