nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
想請教下大家,一般的晶體管PLC如果用普通點位發脈沖,利用PLC內部的1ms定時器來做的話,頻率可以達到1K嗎?網上的資料答案也是參差不齊 現在手上有個噴射閥,差不多需要250~500HZ的脈沖來驅動,脈沖口沒有了,所以想用普通點位,不知論壇有高手試過普通點位發脈沖嗎?頻率可以達到多少?感謝 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
這個穩定性的問題。之前論壇有帖子說到。如果,這個工位比較重要,還是上正常的脈沖輸出口會(huì )好一些。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
手冊上說Y3以后的點,響應時間是0.2MS ![]() 所以,理論上500HZ可行。 樓主留言:感謝,噴射閥的話主要是噴膠,精度差不多是0.001g,現在供應商說的是噴射閥工作在4ms的周期性能比較好,算下來250HZ |
|
---|---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
![]() |
PLC運轉的掃描時間也要考慮 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
1406606700
級別: 論壇先鋒
![]() |
要考慮plc的掃描周期 樓主留言:用的歐姆龍的PLC,可以選擇立即執行不受掃描周期影響 |
---|---|
|
jum1982
級別: 家園?
![]() |
一個掃描周期都幾個MS了吧,定時中斷也不行,看看PWM可不可以。 樓主留言:這個PLC用的歐姆龍的,歐姆龍可以讓指令不受掃描周期影響立即執行 |
---|---|
|