ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
今天有一個客戶的變頻器不能正常運行,顯示的報警也很奇怪 象是SA,也象5A,或者SR,SA 查了一下PDF手冊報錯,并沒有提到這個功能(也可能是手冊版本老了) ![]() 仔細觀察,我發現他把SC和S1 S2之間的短接線拆掉了。估計是誤把SC當SD用了。 ![]() 這是安全停止功能用的,不能拆 ![]() 出廠的時候是這樣: ![]() 現場重新接線后,變頻就正常了。 這個案例比較有代表性,所以分享一下。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
感謝站長案例 |
|
---|---|---|
|
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
![]() |
我有一個疑問,既然這個必須要短接,那為什么不在內部直接短接,還把端子做在外面呢 |
|
---|---|---|
|