雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
臺達PLC連接的問題: 最近使用筆記本電腦與臺達ES系列PLC做連接(使用485無源轉換器直接與PLC上的485端口直接連接)。 出現的問題是將筆記本電腦電源一插上即充電狀態,筆記本就顯示無法與PLC通訊。只要拔下筆記本電源插頭就好用。 如果是的話我將485轉換器屏蔽起來(就是加裝一個屏蔽盒)另外將485輸出線做屏蔽并接地是不是效果會(huì )好呢? 但是設備電動機使用的是變頻器驅動的而變頻器離485轉換器很近的。不插筆記本電腦電源也好用。 請問是不是開關電源對485轉換器出現干擾波而導致無法通訊呢? 或者是筆記本的USB對485轉換器供電濾波效果不好而導致的。 請各位師傅獻策獻計。 謝謝。 [ 此貼被雪花飄飄在2008-07-08 15:25重新編輯 ] |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
可能和你的筆記本漏電有關系吧。我的筆記本也有USB轉串口再用RS232轉RS485的無源轉換器和臺達的PLC通訊過,沒出現你的這種問題。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
謝謝一樓的回復。 那怎么處理這種問題呢,是不是要在筆記本電腦上做處理了,而485轉換器就無需做改進嗎。 如果更換為有源的485轉換器是不是會(huì )好用的? [ 此貼被雪花飄飄在2008-07-09 02:28重新編輯 ] |
---|---|
|
lgf1008
危機=機會(huì )
級別: 略有小成
![]() |
如果可能,你把轉換器換成有源的,應該能解決該問題。 |
---|---|
|