abadguy
級別: 略有小成
![]() |
進出控制箱的接線端子(有上下兩個連接點),這兩個連接點的編號從規范上講應該是一樣的嗎,不一樣可以不? |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
接線端子最好編號一樣,其他的編號不一樣 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
![]() |
最好一樣,不一樣就需要你自己圖紙標準清楚,比如1-1 1-2,2-1,2-1 |
---|---|
|
sarazyn
級別: 略有小成
![]() |
要一樣。不一樣別人不清楚該接那個點位。端子的兩個接線點相當于導線的兩頭,所以還是一樣為宜。 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
接線端子應該一樣 |
|
---|---|---|
|
akaiya
級別: 略有小成
![]() |
如果是單純端子臺或直接接續 端子編號建議相同 有通過元件編號就要不同 避免以後維修的人搞錯 |
---|---|
|
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
進線LN RST 出線就L1 N1 R1 S1 T1 或者UVW |
|
---|---|---|
|
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
![]() |
同電位點標號必須一樣 |
|
---|---|---|
|