施耐德ATV71變頻器維修SCF1電機短路故障描述:4月16日接到一個河南信陽的電話咨詢,對方公司使用的施耐德ATV71型號變頻器在啟動過程中發出SCF1電機接地故障報警代碼?蛻對電機及電纜的絕緣進行了檢查為500兆?蛻為了確保生產將電機及其線路全部更新的后,變頻器讓發出相同的故障代碼。
施耐德ATV71變頻器維修SCF1電機短路故障原因:變頻器出現SCF報警故障分析兩種情況:一種是運行中出現SCF,另一種是上電就發出SCF報警故障。根據客戶的表述此次施耐德變頻器維修故障類型屬于第二種上電就發出報警,導致此種的故障的原因有兩種情況:第一種情況是變頻器內部的電源板上插件松動;第二種情況是變頻器內部的電源板已經損壞了。
施耐德ATV71變頻器維修SCF1電機短路故障解決措施:根據導致施耐德變頻器維修故障的原因向客戶講述相關的解決方法。需要將變頻器拆機進行詳細檢查,確保電源板上的插件是否因為松動導致故障發生的,必要時要更換變頻器電源板。但您的設備出現問題,可以給我們打電話。我們擁有國內最大的工廠翻新緊急更換設備供應,我們將為您提供該設備并提供現場支持。這將減少停機時間。