項目需求
1. 塊優化后常規的軟件無法直接獲取到PLC數據,需要能采集優化塊的數據
2. PLC總數有120+,要支持所有PLC數據同時采集通訊
3. 提供OPC接口供MES訪問
尋求通過kepware軟件,打通西門子PLC與MES的數據通信,快速、穩定的實現本次項目交付。
解決方案
KEPServerEX,Siemens S7 Plus Ethernet驅動
KEPServerEX的Siemens S7 Plus Ethernet Driver支持訪問優化塊進行數據通訊,并且支持自動標記生成,可以從PLC中自動創(chuàng )建標記,方便快速部署。
創(chuàng )建通道時選擇“Siemens S7 Plus Ethernet Driver”
注:KEPServerEX連接時需要先對1500PLC CPU進行屬性設置
在連接機制中將“僅支持PG/PC和HMI安全通信”勾選去掉(默認是勾選狀態)
泗博公司可提供免費的KEPServerEX云接入方案博凱物聯體驗,方便客戶對現場設備進行遠程管理、遠程運維、報警管理等。
現在開始,就申請試用吧! 試用熱線 : 400-613-9938