雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
系統配置:三菱FX3U48MT 兩套安川伺服驅動器+電機 Y0驅動左軸運行/Y1驅動右軸運行,兩軸同步運行。 PLC Y0/Y1輸出點經2千歐電阻降壓后連接至伺服。 軸做45度正反運行,現在問題是當兩軸同步運行時出現左軸定位不準,每次誤差約0.05度誤差并出現累計現象。 當使用單軸運行時卻沒有定位不準現象。 PLC更換過/伺服驅動+電機互換過/PLC至伺服驅動器信號線更換過/左軸與右軸程序是一樣的。 麻煩各位集思廣益幫忙確認一下是哪個環節出現問題。 在此謝過。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
問題沒有描述清楚,是查看伺服接收脈沖數不準確。脈沖數不準最終反應到伺服和機械上就不準了。 |
---|---|
|
michael.ni
虞山老者
級別: 論壇先鋒
![]() |
誤差出現累計現象,一般是由電磁干擾引起的,尤其是對編碼器信號的干擾。 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
編碼器信號被干擾可以理解,但是有個問題一直沒想明白。為什么單獨運行左軸和右軸都沒問題。只要兩軸同時運行就會(huì )出現。 |
---|---|
|
cythyx
級別: 家園?
![]() |
是否有剎車?我上次看安川手冊說的剎車取電24V和脈沖的24V需要分開。 |
---|---|
|
麥克朱
級別: 家園?
![]() |
遇到過高創(chuàng )驅動器帶DD馬達,接收到脈沖數總是不一樣,脈沖線接地不良有影響,脈沖線跟強電靠近有影響,后來把線路整完了定位還是偏,最后改了驅動器內部濾波搞好了 |
---|---|
|