連續三周的周六周日都給人找去調試設備....
我已經很久沒得睡懶覺了...

昨天下午到現場,機器動不起來,FX2N-128MR的...
破了密碼,讀出程序一看
SFC型的編程...2660步...
沒有注解,頭都看花了...我平生最恨SFC
這臺設備有一個主設備,四個分設備,
修改別人的程序很頭痛的
我決定重新編程
花了兩小時看懂了工藝流程...吃飯...睡覺...
晚上起來加工編程序,從九點編到一點...
星期天八點起來,輸程序進PLC,主設備正常,第一個分設備正常...調試好動作的時間后.
把第一個分設備的程序復制到其他三個分設備(這四處都一樣的動作)
用替換,把地址都換掉...
OK...設備正常...
遇到故障也能正常報警...
128點用掉118點,一共程序才737步....
不知道以前編這臺機器的人怎么做的...竟然用了2600多步機器還動不起來...
回到上海已經五點半了....
這次算最早了一天了...