ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
俗話說,人在江湖走,哪有不學壞? 雖然我不是專業搞技術的,我的本職是銷售。但時間長了,也學了不少歪門邪道的東西。 我這里定義的歪門邪道,就是書上學不到的邪門招式。 ![]() ![]() 其實學壞很快的 ![]() 應用一:交流電源的PLC當直流電源的使 FX1S-30MR-001 這個機型是交流供電的 有的特殊場合需要直接供電的。 比如某些電壓不穩的工廠,很容易把PLC的開關電源沖擊損壞。 這時需要訂貨FX1S-30MR-D 可是,-D的機型不太常用,訂貨麻煩,價格也比-001的貴。 FX1S,FX1N的可以這樣做 從PLC的 COM處接開關電源的負極 從PLC的 24+處接開關電源的正極 同時L,N千萬不要接線。 OK,POWER燈亮了,可以用了。 三菱公司的設計人員應該直接把-001改成交直兩用的多好。還生產-D的多此一舉。 最好在外部正極處連接一個保險絲,根據說明書上說的PLC功率計算一下電流量。以名直流電源過大損壞PLC。 FX2N由于電路不一樣,直接這樣接電源燈不亮,需要對內部電路作一定改動 也就是把兩根線切斷然后換到另一處。 |
|
---|---|---|
|
honghuli1988
級別: 略有小成
![]() |
雖然說得夠歪門邪道,但是站長啊!我還是覺得不可取,明明是交流電非得搞成直流的,如果說電壓不穩導致燒毀PLC,為什么不在電源前加個穩壓器或整流變壓器,也不要那么麻煩了.修改PLC的電源一不小心搞錯了,整個PLC就報廢了(相對新手而言).由此可見到時站長你這個做銷售的就要忙了哦!果然是站長,眼光好遠啊!!嘿嘿! ![]() |
|
---|---|---|
|