俗話說,人在江湖走,哪有不學壞?
雖然我不是專業搞技術的,我的本職是銷售。但時間長了,也學了不少歪門邪道的東西。
我這里定義的歪門邪道,就是書上學不到的邪門招式。

其實學壞很快的
應用一:交流電源的PLC當直流電源的使
FX1S-30MR-001 這個機型是交流供電的
有的特殊場合需要直接供電的。
比如某些電壓不穩的工廠,很容易把PLC的開關電源沖擊損壞。
這時需要訂貨FX1S-30MR-D
可是,-D的機型不太常用,訂貨麻煩,價格也比-001的貴。
FX1S,FX1N的可以這樣做
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極
同時L,N千萬不要接線。
OK,POWER燈亮了,可以用了。
三菱公司的設計人員應該直接把-001改成交直兩用的多好。還生產-D的多此一舉。
最好在外部正極處連接一個保險絲,根據說明書上說的PLC功率計算一下電流量。以名直流電源過大損壞PLC。FX2N由于電路不一樣,直接這樣接電源燈不亮,需要對內部電路作一定改動
也就是把兩根線切斷然后換到另一處。