tangwang
級別: 略有小成
![]() |
錯誤代號列表[錯誤代號6402] 適用機型 FX系列PLC ===================================================================================== 錯誤代號(D8064) 6402 錯誤信息 參數錯誤 LED狀態(RUN) OFF LED狀態(PROG.E) 閃爍 PLC運行狀態 STOP 診斷時間 當改變程序時(STOP). 當傳送程序時(STOP). 電源接通. 電源接通時初始化STOP至RUN的設置. 錯誤現象及原因 內存容量設置錯誤 解決方法 停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據. |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
那就將內存格式化試試。 再傳入程序后還是不行,則主要考慮硬件問題吧! |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
更改PLC參數設置后,再上電又恢復原來的數據,不知原因到底出在哪里?另外的一臺修改參數后已經恢復正常 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
【在線】--【格式化PLC的內存】 |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
沒有格式化PLC的內存這一欄,請問你用的什麼軟件,只有清除PLC內存 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
GPPW軟件就可以。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
在聯機狀態下。 |
|
---|---|---|
|