游戲人生
今天你干什么了?
級別: 探索解密
![]() |
歐瑞160kw的變頻器,帶132kw 4級 轉速1398 的電機,監控時發現轉速只有700多, 三相電流平衡,電壓也平衡,請問這是怎么回事啊?謝謝名位大哥的幫忙!!! 運行時50頻.出現了700多轉,這臺機器運行的時候都是開50頻的 [ 此帖被游戲人生在2010-06-12 08:04重新編輯 ] |
---|---|
|
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
![]() |
你當時的運行頻率是多少?若低于工頻(50Hz),那實際轉速就低于額度轉速。 |
---|---|
|
huanglongfei
級別: 探索解密
![]() |
變頻器上顯示的輸出頻率決定了電機的轉速,且可通過改變變頻器的給定頻率調節變頻器的輸出頻率。 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
應該是變頻器參數里的極數參數不對或是給定的頻率參數不對。其他的好像也沒有什么了 |
---|---|
|
penzhenjian
級別: 家園?
![]() |
可能是變頻器參數設置不正確,還有變頻器顯示的輸出頻率不一定就是電機的實際轉速。 |
---|---|
|
yangjianjun8
級別: *
![]() |
你們原設置的頻率是多少,如和設置的轉速不一樣就是有問題了,要看是那壞了 |
---|---|
|